Conexiunea electrică a aragazului

Poate cineva să-mi spună ce fel de sârmă (diametru, tip) este necesară pentru a conecta un cuptor electric + plită? Conexiunea este de 3 faze. Iar puterea pe care am calculat-o a fost de 6300W plus cuptorul.

forumul

Conexiunea nu pare complicată, reiese clar din instrucțiuni. Nu știu dacă am nevoie de un fir de 5 x 1,5 sau mai mare. Posibil 5x2.5.

Re: conexiunea electrică a sobei

Un fir mai gros este mai bine pentru a conecta plita/cuptorul, dar 5x2,5 poate fi suficient. Dacă există fire cu o secțiune transversală mai mare în perete, utilizați-l ca bază, altfel defecțiunea va apărea pe firul cu cea mai mică secțiune transversală în caz de suprasarcină. (acest lucru poate apărea dacă toate plitele și elementele de încălzire funcționează în același timp, moment în care consumul curent este maxim)
Mai degrabă, consultați un profesionist dacă nu sunteți sigur cu privire la afacerea dvs.!

Re: conexiunea electrică a sobei

Mulțumiri.
Prefer să cumpăr un 5x2.5, „sigur sigur”. Deși nu este exclus să porniți în același timp cele 4 plite plus cuptorul!

Re: conexiunea electrică a sobei

Re: conexiunea electrică a sobei

O secțiune transversală de 5x2,5 mm2 este suficientă pentru firul de cupru al aragazului, dar firul din perete este cel mai important! Acesta trebuie să fie de minimum 5x6 mm2 pentru (Al) în ceea ce privește capacitatea de încărcare. Cu toate acestea, fiabilitatea îmbinărilor de legătură este și mai importantă, deoarece aici poate avea loc cea mai mare încălzire, care poate duce chiar la un incendiu.!

Re: conexiunea electrică a sobei

Salut mulțumesc,
între timp l-am legat în cele din urmă cu 5x2,5 mm. L-am testat temeinic, am pornit totul deodată. Dar nu s-a încălzit.

Re: conexiunea electrică a sobei

Re: conexiunea electrică a sobei

Re: conexiunea electrică a sobei

Re: conexiunea electrică a sobei

Re: Conexiunea electrică a sobei

Câteva adăugiri la citate, astfel încât toată lumea să înțeleagă și să fie cât mai bine informați și din cealaltă parte.
1. Furnizorii de energie electrică - E-on, elmű. - nu furnizează energie electrică, ci energie consumatorilor. Acest lucru se datorează faptului că, în timp ce S (1F) = UxI = 32Ax230V pentru o fază, este S (3F) = 3x10Ax230V pentru un sistem trifazat. În cazul unui mediu dens, cu consum ridicat, este posibil să nu funcționeze nici măcar deoarece furnizorul de servicii nu va permite îmbunătățirea performanței.

2. Căutați un electrician înregistrat care poate face o „declarație de instalator”, completând practic secțiunea relevantă din formularul de cerere. Aceasta este o garanție pentru furnizorul de servicii că rețeaua subiacentă după contor va oferi performanță suplimentară la punctele de recepție fără probleme. Adăug, doar întâmplător, că, în practică, fiecare clădire ar avea o inspecție electrică, protecție la atingere etc. la fiecare 20 de ani, dar bine, acest lucru se întâmplă de obicei numai atunci când aveți deja problema. Asigurați-vă că rămâneți la contul dvs. pentru a preveni alte probleme. Pentru propria noastră liniște sufletească.

3. Cuptoarele electrice sunt potrivite atât pentru conexiunea trifazată, cât și pentru cea monofazată. Singura diferență este că, în acest din urmă caz, punctele de conectare ale conductoarelor trifazate sunt conectate prin scurtcircuite.

4. Oricine gândește astfel nu va crede accidental că se va conecta la o rețea existentă la un consumator cu performanțe similare. Dacă ar trebui să o fac, aș construi cu siguranță o rețea separată cu fir separat, dacă nu este pre-construită, o voi face cu un electr anterior. din cauza sobei. Siguranța separată pentru aragaz, cu siguranță cu 2 sau 3 poli cel puțin la placa de siguranțe, în funcție de fază. Utilizarea soluției cablu + conductă la punctul de colectare.

O zi plăcută!

Re: conexiunea electrică a sobei

Tocmai am cumpărat o plită cu inducție. 1x32 A vine în casă, care a fost împărțit în 13 la placa de siguranțe + releu FI în timpul cablării curente (numai pentru că am vrut să separ sistemul) Ca asistent al electricianului cu cunoștințe, am tras un cupru de 3 * 2,5 mm cablu la aragaz (cu siguranță 20 sau 25A).) L-am întrebat direct dacă ar fi puțini?
- Ne îndreptăm către economisirea energiei, nu este nevoie să planificăm în exces ... bla bla
L-am ascultat în acea.
Tocmai am fumat ...
Nici nu-l pot conecta, dar dacă mă gândesc la asta, ar fi trebuit să cumpăr separat un seif de 3x2.5mm 25A. pentru cuptor (încă nu îl are) și ar fi trebuit să aibă o siguranță 5x2,5 3db16A?
Sau ceva de genul asta ... M-am uitat doar la el, din fericire nu la 3 faze, ci fie la 2, fie la o posibilă conexiune ... dar nici nu vreau să-l trag mai târziu, va trebui să conectez din nou un cablu în curând. Am crezut că 3x2.5 (20A bizt) din perete ar fi suficient pentru cuptor, dar nu știu ce să desenez pentru inducție.

Pentru că nu înțeleg atât de mult, nu pot rezolva dacă trag cabluri de 5x2,5 pe placa de siguranțe pe cele trei faze (să zicem 3x16A bizitre). Deoarece unul intră în casă nu contează, pentru că 3 faze nu vin oricum. Sau să spunem că trag un cablu cu 3 fire mai gros acolo (ce fel de cablu gros de cupru este recomandat?) Și pun o siguranță de 25A pe ea, astfel încât să nu se desprindă pe exteriorul de 32A.

Sunt furios că pot să gravez din nou acum. dar suntem încă înainte de a picta.

Re: conexiunea electrică a sobei

Am un pic cam greu să vă interpretez postarea, în special partea tehnică. Și protejează oarecum profesia.

Am și eu o părere aici despre colegul meu de aici dacă proprietarul a tras cablul.
Deci, cât este asta? Uită-te la consiliul de asigurări. Deși va fi mai mare. Înainte erau codificate prin culori, dar producătorii actuali preferă să scrie doar valoarea nominală.
Ce vrei să spui prin cablu de cupru? Un cablu cu 3 fire singur? Sau trei fire independente de 2,5 mm2? De exemplu, siguranța de 25 A poate fi conectată numai extern cu un cablu de 6 mm2, chiar mai gros decât cuprul și aluminiul, conform standardului. Secțiunea transversală este, în principiu, determinată de performanță și, mai ales în cazul jacuzzi-urilor, producătorul determină secțiunea transversală a firului care poate fi utilizată pe o lungime dată. Astfel, pentru o distanță de 5 m, de exemplu, 1,5 este suficient, dar în cazul a 20 m, acesta prescrie deja 4. Prin implicare, trebuie înțeleasă distanța de la placa de siguranță la punctul de consum. În cazul dvs., acesta este de cel puțin 6 mm2, deoarece dați putere la 7,4 kW. Cu toate acestea, pentru conexiunile 3F sunt suficiente doar 4 mm2. Cu cât tensiunea este mai mică. la punctul de recepție, ergo atrage mai mult curent de la consumator: siguranța este lentă, protecția la supracurent se poate declanșa, care nu poate fi repornită imediat.

De unde știi că a plecat? d? În practică, din postarea ta mi se pare că nici măcar nu o folosești pentru că nu este conectată.
Știu că într-un subiect dat, laicii încearcă să-și găsească drumul în jurul unui subiect, dar nici eu nu îl înțeleg sau îl îmbrățișez, dar nu este clar: "3x2,5mm 25A. 5x2,5 3db16A" Aici crezi că firul nu se schimbă, 1F aveți nevoie de siguranțe 25A, 3F și 3 16? Apoi ai 2 sau Ar trebui să fii în 3 tocuri, ar trebui să te gândești.
Apropo, nu am întâlnit încă un consumator cu o conexiune 2F, așa că aș fi interesat de tipul specific. Sau modelul este foarte îndepărtat spre est, pentru că, în principiu, acest lucru nu există.
Dar nu vreau să fiu festiv, aș schimba și firul, gândindu-mă la căderea de tensiune, așa că aici se poate spune că se rupe. d.

În principiu, cei 16 mm funcționează. într-un tub de protecție, 9-11 fire de 1,5 mm2 mCu (acesta este firul rigid de cupru utilizat în mod obișnuit în practică) pot fi trase fără probleme speciale. Mărimea dimensiunii retractabile nu este determinată de diametrul firelor, ci de numărul acestora, cu cât sunt mai multe fibre într-o secțiune dată, retractorul se poate înfășura pe firele existente, chiar și pe cele drepte, care în cele din urmă vor deteriora izolația (izolațiile). după tine. Acest lucru este cel mai rău dacă se întâmplă undeva în mijlocul tubului și cele două fire nu se ating exact.
Prin urmare, fibrele mai groase merg întotdeauna mai întâi și apoi doar cele mai subțiri.

Chiar și așa, așezarea în fața avionului din camera caldă este ușor de dat sfaturi.